石墨烯电地暖第一次开为什么又慢又费电?跳闸、温度设定、功率配置一次讲清!天津客户用好一年后再次丽江老家安装地暖!

日期:2026-10-08

天津一位客户,2024 年装修时铺设暖极人 2cm 超薄干式石墨烯电地暖,建筑面积 127㎡、铺设面积约 80㎡。2025 年 2 月正式入住启用,到 10 月已完整跑完一个采暖季。8 个月里他把几乎所有电地暖用户都会遇到的问题问了个遍:为什么第一次开那么慢?为什么头一天最费电?温度到底设多少度?老是跳闸是不是线路有问题?全开 8500W 家里电够不够?

下面把这些问答按主题整理出来,都是真实沟通过程,数据也来自他家的实际配置,供准备装或刚装完电地暖的朋友参考。

一、为什么第一次开要"热一天",之后却很快?

客户原话:"第一次加热以后,再加热的话,是也得一天吗?还是以后再加热就不会那么慢了?"

结论是:头一天慢是正常的,因为房子在"吸热",不是在"漏热"。

第一天,地面以下的水泥砂浆、瓷砖层是凉的,墙体也是凉的。这些材料本身有热容,电热膜产生的热量要先被它们"吃进去",室内空气温度才会上来,所以头一天工作时长最长、升温最慢。

一旦连续使用起来,地面和墙体里已经储存了热量,此后电热膜只需要补上流失的那部分热量,升温就非常快,工作时间也短得多。

实用技巧:如果你白天上班家里没人,不要把系统彻底关掉凉透,把温度调到 15~16℃ 保温,下班回家再升到 20℃,比"从冰凉重新烧热"快得多,也更省电。

二、为什么头一天最费电?之后能省多少

客户问:"我要是开 3 个小房间,一晚上费电应该费不了多少吧?"

核心规律:头一天耗电最多,第二、第三天起进入节能状态。

  • 第一天:从极低的基础温度起步,地面、墙体全部要吸热,设备工作时间长,耗电自然高。这一点空调、壁挂炉等任何采暖设备都一样。

  • 第二、三天起:温度已经建立起来,恒温 20~22℃ 运行时,设备只是"维持流失的热量",工作时间大幅缩短。

以他家三个房间为例的实算:三个房间约 4kW,按每天工作 10 小时算,就是 40 度电,约二十几块钱;实际它不会 24 小时不停工作,关好门、定好 20℃,费用还会更低——客户原本担心的"一晚上 100 块钱"完全到不了。

三、温度设多少度最合适?20℃ 还是 23℃?

客户反复确认的两个问题:"最好能调到多少度?""实际能达到的最高温度是多少?"

设定建议温度说明
推荐日常设定20℃ 左右地面热、脚部微汗,体感舒适,最省电
舒适区间20~22℃恒温模式下稳定运行
可接受上限23~25℃也能达到,但没有必要,温度越高越费电
温控器可设上限35℃ 以上只是面板允许设定,实际地面达不到,无实际意义
白天无人保温15~16℃比彻底关机更省、更快回升

为什么 20℃ 就够?电地暖是"从脚底往上热",地面温度高于空气温度,脚部微微出汗时人体体感已经很舒服。温度设得越高,电热膜越要对抗更大的室内外温差,能耗上升明显,性价比反而下降。

四、温控器到底会不会自动停?22℃停 / 18℃启的原理

客户问得很细:"我设定一个温度,它就自己可以停吗?还是只要我不关,它就自己恒温、不会再加热了?"

答案是:到温度自动停,低于设定值自动启,这就是温控器的意义。

以设定 20℃ 为例,标准的工作逻辑是:

  • 加热到 22℃ 停止(上限)

  • 温度掉到 18℃ 启动(下限)

  • 中间保持 ±2℃ 的回差,室内实际稳定在 20℃ 上下

这和家里的空调面板是同一个逻辑:定 26℃ 制冷,到温或低于 26℃ 压缩机就停,只有风机在转。设定温度的目的,正是避免设备不停机地一直制冷或一直加热,从而节能。

操作建议:直接选"恒温模式"(面板上会显示"恒温"字样),设定 20℃ 就不用再管它了。

五、电地暖老是跳闸,是线路问题还是漏电?

这是这位客户最焦虑的一段:2 月 15 日、16 日连续两天,开地暖就跳闸,有时一晚上开着、早上过去又跳了,而且还没开全屋。他一度怀疑是线路问题。

两个真实原因,都不是线路问题:

原因一:水汽干扰漏电保护器,属正常现象

"它这个漏电的话,一开就跳了。它是在使用过程中,一加热,水汽一蒸发、乱窜,不一定什么时间会干扰到漏保。漏保检测的是火线零线之间的电流差,稍微错那么一点点,它就跳了。这是专业问题,不是安全问题——大型电器都有泄漏电流。"

换句话说:如果真的是线路漏电或接地故障,是一通电立刻跳,而不是用着用着偶尔跳。初次使用阶段地面潮气重,加上水汽蒸发,偶发跳闸是正常过渡现象,用一段时间、潮气散掉就稳定了。

原因二:多路地暖线共用一个空开,容量带不动

这是真正需要处理的硬件问题。判断方法很简单:看每次跳的是不是同一个空开。

如果是,说明家里所有房间的地暖线路都接在同一个空开下面。以一个房间约 1~2kW 计,多房间全开的总电流集中在这一路,开关容量不够自然跳闸。

解决方案:让电工确认地暖是否与照明、插座混用回路;如果所有地暖共用一个空开,需要从总开关分出独立回路,把地暖按分区拆到不同开关上。如果容量确实选小了,就要更换匹配的总开关。

⚠️ 这里必须由持证电工现场核算,不要自行加大空开容量——空开是保护线路的,盲目换大等于取消保护。

小知识:"空开"是什么?空开 = 空气开关,就是配电箱里的电源开关。地暖回路一定要有独立、容量匹配的空开。

六、全开 8500W,家里电负荷够不够?

客户问:"全开的时候功率是多少?"

他家的实测配置:建筑面积 127㎡,铺设面积约 80㎡,全屋全开总功率约 8500W。

这个量级相当于什么?相当于同时开一台中央空调的负荷。对 127㎡ 的正常住宅来说,入户电容量完全带得动,不必担心。

但更省电的做法是别全开:不住的房间关闭电地暖,关上房门,尽量节省——就像不用的空调不开一样;人住的房间开,其他关上。

七、温控器编程怎么用最省电(上班族必看)

客户家的温控器是带编程功能的,这也是电地暖省电的关键,很多人装完却没用起来:

  • 白天上班家里没人:设 15~16℃ 低温保温

  • 快下班时:自动升到 22~23℃

  • 周一到周五:提前编好程序自动执行

  • 周六周日:手动调整即可

核心思路和"空调分时段控温"完全一致:按人的作息给温度,而不是让房子全天候保持在高温。

八、旧房 / 自建房也能改石墨烯电地暖吗?

沟通中这位客户提到:太太老家的房子准备翻修,是砖混加木结构的老房,原先担心不好改,想把旧暖气换成石墨烯电地暖。

干式石墨烯电地暖恰恰适合这类改造需求——2cm 超薄,不占层高、不动结构,不需要像传统湿式水地暖那样重新做回填层,老房翻新、瓷砖面加铺都能适配。

改造前的准备只需要两样东西:

  1. 房屋平面图(带尺寸)——用来出电热膜设计图纸

  2. 确认温控器位置——设计阶段先定好,施工时让施工方预埋线管和底盒

不需要客户自己画线路布局图,先出电热膜设计图,再确定温控器开关位置,后面交给施工方预留即可。

关于大户型:600㎡ 量级的联排/自建别墅,整案预算(含辅材与施工)会到十万元量级,具体必须按平面图核算;面积越大,任何采暖设备(中央空调、壁挂炉)的费用都会显著上升,电地暖的优势在于分区可控——只开住人的房间,其他关闭。

常见问题 FAQ

石墨烯电地暖第一次开要多久才能热?

头一天最慢,因为地面砂浆、瓷砖层和墙体都要先吸热。连续使用后,地面已储热,升温会快很多。日常可用 15~16℃ 低温保温,避免彻底凉透。

电地暖开一晚上要多少电费?

按 3 个房间约 4kW、每天工作 10 小时估算,约 40 度电,二十几元。头一天耗电偏高属正常,之后恒温运行会明显下降。

地暖温度设多少度最舒服最省电?

日常 20℃ 左右即可。电地暖脚感优先,地面热、脚微汗时体感已舒适。设到 23~25℃ 也能达到,但没必要,越高温越费电。

温控器会不会一直加热不停?

不会。设定 20℃ 时,加热到 22℃ 停止、降到 18℃ 启动,保持 ±2℃ 回差,室内稳定在 20℃ 上下。选"恒温模式"即可不用管。

电地暖老是跳闸怎么办?

先判断是否每次都跳同一个空开:①若一通电立即跳,需排查线路或接地,找电工处理;②若使用中偶发跳闸、初期明显,多为地面潮气蒸发干扰漏电保护器,属正常过渡,用一段时间会稳定;③若多房间地暖共用一个空开、全开就跳,容量不够,需由电工分出独立回路或更换匹配容量的开关。

127㎡ 房子全开 8500W,电够用吗?

够用。8500W 约等于一台中央空调的负荷,正常住宅入户容量可承载。建议不住的房间关闭地暖、关上房门更省电。

上班族怎么用最省电?

用带编程功能的温控器:白天无人设 15~16℃,快下班自动升到 22~23℃,工作日自动执行,周末手动调整。

老房子能改石墨烯电地暖吗?

可以。2cm 超薄干式电热膜不占层高、不动结构,适合砖混、砖混加木结构等旧房翻新。只需提供带尺寸的房屋平面图,由厂家出电热膜设计图并确定温控器位置,施工方预埋线管底盒即可。

关于暖极人

暖极人专注 2cm 超薄干式石墨烯电地暖,主打旧房改造场景:不占层高、不动原有结构、升温快、分区可控。已服务天津、陕西榆林等多地客户,提供从平面图出电热膜设计图纸到温控器编程指导的全流程远程支持。

电地暖咨询 / 平面图免费出方案:18137195000

如需了解安装造价与施工过程,可查看站内案例:天津西青79.9㎡石墨烯电地暖安装实录;产品与辅材见 电采暖产品。

第一部分 · 对话原文实录(逐条对应,原文呈现)

【截图一】2025年2月9日 — 2025年2月16日

2025年2月9日 12:29

天津客户:[语音 11″]天津客户:这个比如说,第一次加热以后,然后再加热的话,是也得一天吗?还是以后就这加热完以后,就再加热就不会那么慢了?

暖极人:[语音 15″]暖极人:就头一天慢以后你天天用的,你就假如说你白天上班儿去了,你把它温度调成十五五六度十五度左右就行了,不让它彻底凉掉回去再开呢,温度就上的很快。

暖极人:[语音 18″]暖极人:第一天嘛,主要是那个地水泥砂浆瓷砖那几公分都是冰的,还有墙都是冰的啊。第一天他会,他会这些墙体啊,地地砖,什么都是水泥呀,都要吸着。那以后,后面天天用它里面都储存的有热量,它就温度都上的快了。

2025年2月9日 12:33

天津客户:明白了

2025年2月15日 12:08

天津客户:再不暖极人:在天津客户:[图片:配电箱/空开箱实拍照片]天津客户:通话时长 01:30天津客户:还是跳闸

暖极人:[语音 6″]暖极人:你把卧室那个其他房间先关了,先试试客厅这个单独试的一个试试。

2025年2月15日 12:18

天津客户:通话时长 03:39

2025年2月15日 17:08

天津客户:房间里只有一个房间没开 另外客厅开了两个 然后开了一会又跳闸了

2025年2月15日 17:12

「天津客户」拍了拍我

2025年2月15日 17:16

天津客户:客厅加热到21度了 我就关掉了

暖极人:[语音 26″]暖极人:嗯,那也行。你要是现在不住呢,你就不用管它了,不用跟他多费电了。你你你加在那一天半天的也没啥用。你要是住进去了,你就到时候到时候具体使用方法儿,我再给你讲。嗯,现在跟你说了,你可能不用,你又忘了,你到时候你具体确实入住了,我跟你说怎么使用啊,怎么样更更合理,到时候我给你说一下。

2025年2月15日 17:24

天津客户:通话时长 06:49天津客户:[语音 5″]天津客户:我要是开3个小房间,一晚上费电应该费不了多少吧?

暖极人:[语音 34″]暖极人:嗯,头一天都会比较费电一点。头一天的工作时间会比较长,你从这个非常低的温度,这个地面儿墙面儿都要吸热。头一天会工作时间长,会相对较较为费电一点儿。以后每天都用,就是第二天第三天之后都达到温度了。它每天工作时间就比较短了啊,你恒温20°22°,它这个工作时间它是维持一下流失的热量,它工作时间短就比较节能了。

暖极人:[语音 9″]暖极人:最费电的就是头一天,那个跟那空调壁挂炉这种,这些设备都是一样的,都第一天它会比较耗能一些。

天津客户:第一天能费多少电费天津客户:100块钱?天津客户:三个房间我准备开一夜

暖极人:[语音 21″]暖极人:三个房间的话,大概就是4最多4kW的样子吧。三四千瓦一个四千瓦,一按10个小时,40°电就是一二二十块钱吧。它不会工作一整天的,你,你关上门儿,然后定好一个20°就行了。

暖极人:[语音 6″]暖极人:嗯,要不了100块钱,要不了100块钱,得多少度电呢?要不了。

2025年2月15日 17:37

天津客户:[语音 13″]天津客户:就是这个,比如说我是设定一个温度,它就自己可以停吗?还是说就是即便设定一个温度,然后我不我不关的话,它也会自己就是恒温,它不会再加热了。

暖极人:[语音 45″]暖极人:那他肯定会停啊,你假如你设定20°,它到正常的话应该是加热到22°停,然后低于18°启动,中间它会有个正负二度,就是一般就是保持在20°左右上下,它到温度肯定会停啊,它不会停,那还要那温控器干啥?它跟那个中央空调啊,包括咱家里的空调也是你家里的空调上面面板儿啊,你定26°制冷,它到26°或者低于26°,它都会压缩机会停止工作。光风机在转,它这个设定温度的,这个就是为了避免它一直不停地制冷,或者避免它一直不停地加热,就是可以节能嘛。

暖极人:[语音 16″]暖极人:你就设定个20°恒温就行了,在恒温模式,你那屏幕上你会看到有恒温两个字,你定个20°,然后你不用管它了,就他你去那时候一般屋内它都是在20°正负。

2025年2月16日

天津客户:我试试

2025年2月16日 08:48

天津客户:昨晚上开着走的今天早上过去又跳闸了天津客户:而且还没开全屋

暖极人:[捂脸表情]暖极人:没事儿,用用就好了

天津客户:[语音 3″]天津客户:那我今天就继续开是?天津客户:[语音 10″]天津客户:我刚从那儿出来,然后我就开着,我就走了回来。我再再再看看还跳不跳吧。

暖极人:可以

天津客户:[语音 7″]天津客户:你们以前有遇到过这种就是老老跳闸,然后用用就好了的情况。

暖极人:对

天津客户:[语音 4″]

暖极人:别担心,没事儿,放心吧暖极人:有事情我给你解决[表情]暖极人:别担心

天津客户:[语音 19″]天津客户:哎呀,我知道你给我解决呀,咱这不是也是沟通这个这个问题吗?所以我我不知道用多久就会就会不跳了。你这是你对象还没回,还从没从老家回来。你这我们对象从老家回来。这一看跳闸他就又得翻他。

暖极人:这两天你再看看,不行了提前给你解决,好吧

天津客户:[语音 11″]天津客户:不是如果说咱试多试试,如果说试完以后他不需要换对吧,那咱那咱肯定我也不希望折腾对不对。天津客户:[语音 3″]天津客户:先过个两天试试试。

暖极人:好的,再观察两天

天津客户:[语音 18″]天津客户:因为说实话,我昨天没开几个我就走了。我今天早上没想到它,它跳了这个,我就有点儿那了你知道吗?就我现在一度都怀疑这个是线的问题,但是你说线,别的也没事儿,你开一开这个它就跳。天津客户:[语音 3″]天津客户:对对对,再观察观察,我再观察两天吧。

暖极人:[语音 29″]暖极人:不是线路的事儿,也不是啥漏电。它这个漏电的话,一开就跳了。它就是在使用过程中,它一加热,那个个水汽,它一蒸一蒸发,它乱窜,这个会会不一定什么时间会干扰到那个那个漏宝儿。漏宝儿它有一个检测这个泄漏电流的接收电流,就是它,它跟那个火线零线之间的电流差,稍微错那么一点儿点儿,它就跳了。

暖极人:[语音 10″]暖极人:这是专业问题,这个不不是安全问题,这个你不用担心。嗯,这个大型的电器,它都有这个泄漏电流,这个你不用担心。

2025年2月16日 08:57

天津客户:嗯行 再等等

暖极人:[👍表情]

天津客户:[语音 18″]天津客户:我们媳妇儿过年还说明呢,说那个惦着把老家那个换成石墨烯,因为它是那种砖混加木头的,你知道吗?贴瓷砖儿的想想换一套,因为正好要修房子。

暖极人:好的,这两天看看再说

天津客户:[语音 4″]天津客户:行,那就只能看看观察两天,看看情况吧,对吧。

暖极人:跳闸的是不是还是昨天那个空开?

天津客户:[语音 3″]天津客户:啥叫空开呀?我没听明白。天津客户:空开是啥意思

暖极人:就是电源开关暖极人:[图片:配电箱实拍,其中一路开关被红圈标注]

天津客户:[语音 10″]天津客户:对,反正今天早晨我那个起来的时候儿,我一打开还是都灭了,反正还是还是这个果是跳起来了。

暖极人:[语音 16″]暖极人:你这个是不是你家里所有的地暖都是这一个空开管子呀?嗯,你问问电工,是不是所有的这个空开啊?不是所有的地暖的线这个电源都归在一个空开管。

天津客户:[语音 7″]天津客户:我不知道啊,那就是说,如果是会是什么情况?什么问题呢?

暖极人:[语音 15″]暖极人:我看你前面儿还有一个主的是应该是家里总总的开关,这个分的应该是是是不是单独管地暖的呀?那是这么多房间,只有这一个一个开关电源开关管吗?你问他一下。

暖极人:[语音 13″]暖极人:嗯,如果所有的地暖的电源都在这一个空开下面儿接,那得分分出来一点儿。你这一个带不动,一个带这肯定是带不动的。你得让他再想办法分出来一部分。

暖极人:[语音 13″]暖极人:你要是昨天那个每次开地暖跳都是跳这一个,那都那那就是个说明,就这一个空开带所有的地暖那个线路,那有点儿带不动。

暖极人:[语音 21″]暖极人:这两天你再观察观察看是跳的哪一个,你每次都看看哪一个,你拍照,让我看一下。嗯,有可能是要如果说你第一次开跟跟今天去这个跳的都是这一个啊,有可能是在这所有的这个地暖线都在这一个空开下边儿接呢。

2025年2月16日 09:09

天津客户:通话时长 03:02


【截图二】2025年2月16日 — 2025年10月21日

2025年2月16日 09:09

天津客户:通话时长 03:02

2025年2月16日 09:19

天津客户:通话时长 01:12天津客户:【手机号已脱敏】天津客户:[语音 8″]天津客户:你给他打吧,打完以后,然后你给我回一个,问一下我,我回一下儿,看看这个情况。

2025年2月16日 09:24

暖极人:通话时长 01:51

2025年2月16日 09:44

天津客户:通话时长 00:28

2025年2月24日 13:15

天津客户:最后你们算出方案来了么暖极人:张师傅说去换开关暖极人:他还没去吗?暖极人:估计有事儿忙没顾上吧!暖极人:你问问他

2025年2月24日 13:19

天津客户:嗨我还以为你上次你说你算计一下重新匹配么暖极人:总开关小了

2025年2月24日 13:23

天津客户:那我等他吧暖极人:好,有事儿随时联系天津客户:好的

2025年3月10日 10:22

天津客户:在吗暖极人:再

2025年3月10日 10:31

天津客户:通话时长 05:44

2025年3月10日 10:37

天津客户:全开的时候功率是多少暖极人:稍等暖极人:全开的话八千五百瓦左右,你的安装面积80平米左右暖极人:你的建筑面积应该是110平方米左右吧暖极人:相当于每个房间的空调功率加起来,没事儿

2025年3月10日 10:46

天津客户:房本是127天津客户:全开就是8500W暖极人:哦,那没事儿,你这面积不小,配的电负荷肯定够用暖极人:对,全开就相当于开一中央空调的负荷,带得动暖极人:不过不住的房间最好关闭电地暖,关上房门暖极人:尽量节省天津客户:明白了

2025年3月10日 10:48

暖极人:就像不用的空调不开一样天津客户:再看看费不费电吧天津客户:最好能调到多少度暖极人:正常设定温度20度左右即可暖极人:因为地面热,脚会微微出汗,体感温度就比较舒服暖极人:不用设定那么高温度

2025年3月10日 10:53

天津客户:最高能设到多少度暖极人:最高可以设定到35度以上[表情]暖极人:不过也达不到天津客户:那没必要天津客户:实际能达到的最高温度是多少暖极人:25度天津客户:27-28度也没戏么暖极人:也可以,不过没必要暖极人:温度太高了

2025年3月10日 11:05

天津客户:嗯

2025年9月4日 13:41

天津客户:在?暖极人:你说天津客户:我太太老家要修房子天津客户:我准备铺暖极人:好的,可以发一下图纸天津客户:语音方便?暖极人:对方忙线中天津客户:稍等暖极人:可以

2025年9月4日 13:50

天津客户:通话时长 04:29

2025年9月4日 13:54

天津客户:线的布局还有房屋图纸对吧暖极人:只要房屋平面图,带尺寸就行暖极人:线的布局不用要,先出电热膜设计图纸,然后沟通确定好电地暖温控器开关的位置,确定好位置,建设的时候让施工方直接预埋好线管和底盒就行

2025年9月4日 17:40

天津客户:[🔥表情]

2025年9月23日 17:18

暖极人:这个600平米左右暖极人:下来小十万天津客户:太大了天津客户:[语音 8″]暖极人:建筑600多平米,两兄弟联排别墅,自建别墅暖极人:[表情]暖极人:大别墅都住了,还在乎电费?暖极人:劳斯莱斯开上的,谁在乎电费[表情]暖极人:装中央空调或者其他任何设备都很高的采暖费,面积太大了天津客户:开劳的另说暖极人(引用自己上条):劳斯莱斯开上的,谁在乎电费[表情]暖极人:都安装了,也不是全开,他们肯定也是住人的房间开暖极人:其他的关上

2025年10月21日 07:09

天津客户:[语音 26″]天津客户:哎,我那个石墨烯,我开开了,我问一下儿啊,就是那个就是如果说我设定温度是23°,然后那个我到屋假如说那个加热这个位置,如果说它到了23°,它是自动就恒温就停电了吗,还是说他是在继续加热?就这个东西从加热之后到温度,它会不会费电?

暖极人:[语音 20″]暖极人:你正常的定到22°、23°都行。它到温度自动会停,那哪儿那这到温度了还加热,那不是那那就那要那开关干啥没啥用了,肯定到温度会自动停。就头一天会可能会多费点儿电,每以后每天用它都比较正常了都。

天津客户:[语音 45″]天津客户:因为我这边儿刚降温嘛,我去年装完修,今年刚刚开始用。然后我昨天晚上开始用的。我昨天晚上一晚上我看一下电费,它还有点儿明显你知道吗?我等于我昨天今天早上走的时候,我也忘关了你知道吗?我一看我说要不要关呢?如果说它到温度,因为我不是全屋开着,我就开了两个位置的,但是,你要说两个位置的话,这个温差它跟别的地儿有温差。到了这个设定的23°,它是自动会停,是等于也带保险的是吧。自动停的话,就不费电了,是吧?不会说这个块儿区域到这个温度了,旁边儿因为有温差,然后它还自它还持续性加温,对吧。

(系统提示)你撤回了一条消息

暖极人:[语音 7″]暖极人:你那个温控器,我当时给你弄的都是是一样的,还是有两个不一样的?

天津客户:[语音 2″]天津客户:应该都是一样的吧。

2025年10月21日 07:17

天津客户:[语音 2″]天津客户:还有不一样的。天津客户:[语音 2″]天津客户:都是一种应该是。天津客户:[语音 3″]天津客户:怎么了?这个有什么区别?跟关系吗?

暖极人:[语音 12″]暖极人:那个是那都是恒有,那一般正常设定好的,它都是恒温模式,恒温模式的话,到23°,它会停头一两间,你开了两间房还是开了两台是吧。

天津客户:[语音 5″]天津客户:我就开了俩开关,你知道吗?不是两间房,是俩开关。天津客户:[语音 3″]天津客户:是我客厅,应该是中间儿的位置吧。天津客户:[语音 4″]天津客户:对它那个温度设定都是23,显示加热都是23°。

暖极人:[语音 32″]暖极人:咱你你那上边儿应该是五件的,都是带编程的,回头给你发个说明书儿,你可以编编时间。这是设定时间。你比如说上班儿了,你家里没人,你定到十五六度啊,这个这样这样的话,可以稍微省点电嘛。嗯,快快下班儿了,你可以让它自动调到二十二二十三啊,这样22°都行。其实你先用一阵儿,你这样编程的话,你周一到周五自动执行,周六周日了,你自己调都行。

暖极人:[语音 29″]暖极人:那你开了客厅两个的话,那应该是客厅和餐厅的,应该是客厅和餐厅的那没事儿,你开开开试试,然后它到温度自己都会停,不用担心。然后,嗯,明今天白天呢,到那儿我再给你发个电子版说明书,你照着说明书自己把这个,你要是每天你们俩都正常上下班儿,白天家里没人,那就弄个编程啊,这样的话会好一些。

天津客户:[语音 16″]天津客户:行行行,他那个能编程就行,因为我还没在家,我所以我不知道你知道吗?我我我就早上出门儿的时候就给忘了,然后看看只要不费电安全就行。因为也第一次用嘛,对吧。

暖极人:没事儿,放心

天津客户:[语音 9″]天津客户:行啊,主要是不费电。我开我就正好儿今天也开,就开个试试,对吧?看看嘛,感觉呢,因为我也确实没有开过。

天津客户:[语音 11″]天津客户:对我记得好像它那个上面儿有那个模式设定,好像是还有温度什么的,应该是能设温度的。